Марат Тер-Акопов
Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1
Поиск причины срабатывания РКФ-М08-2-15, Предпусковой контроль сопротивления изоляция обмоток статора двигателя
 
Изменено: Марат Тер-Акопов - 03.10.2017 15:18:52
Поиск причины срабатывания РКФ-М08-2-15, Предпусковой контроль сопротивления изоляция обмоток статора двигателя
 
Весьма благодарен!
Поиск причины срабатывания РКФ-М08-2-15, Предпусковой контроль сопротивления изоляция обмоток статора двигателя
 
Благодарен за ответ.
Не могли бы кратенько описать причину некорректной работы реле и УПП?
Поиск причины срабатывания РКФ-М08-2-15, Предпусковой контроль сопротивления изоляция обмоток статора двигателя
 
Здравствуйте!
Для пуска двигателя дробилки (200 кВт) используется УПП.
По требованию Заказчика применили устройство РКФ-М08-2-15 для ПРЕДПУСКОВОГО контроля сопротивления изоляции двигателя.
Подключение выполнили по инструкции (3 фазы +  1 фаза после пускателя).
Исполнительный контакт в цепи "Разрешение пуска дробилки", что в свою очередь замыкает цепь питания катушки пускателя.
Проблема:
Постоянно срабатывает контакт и пускатель выключается, после чего сразу же включается и так с определенной периодичностью.
Сгорели 2 дорогих предохранителя.
Сопротивление изоляции в статике составляет десятки МОм.
При "откидывании" провода с клеммы Y1, проблем не наблюдается. Сеть TN.
В чем может быть проблема?

Заранее благодарю!