Стационарный одномодульный измеритель тока КЗ, совмещённый с цифровым вольтметром - ВРТ-М02
 
[offtop]
Кстати, уважаемый администратор.
В письме с уведомлением на новые сообщения в тему ссылки битые.  Ссылки вида http://meandr-store.ru/forum/messages/forum2/message398/  ведут не в тему а на первую форума..
[/offtop]
Стационарный одномодульный измеритель тока КЗ, совмещённый с цифровым вольтметром - ВРТ-М02
 
Цитата
в этажном щитке стоят УЗО 30 мА, а я имею право что-тот ставить только в квартирный.

А это чем регулируется?  
Стационарный одномодульный измеритель тока КЗ, совмещённый с цифровым вольтметром - ВРТ-М02
 
"В распространяемых материалах схемы противоречивые.
В файле паспорта http://meandr.ru/files/files/vr/vrt-m02.pdf   указано что PE не подключается.
На схеме описания http://meandr.ru/vrt-m02  указано что PE подключается к N."

Обе схемы правильные.
На сайте схема без программного отключения контроля РЕ.
А в паспорте - с отключением контроля РЕ из меню прибора.

"Как правильно подключать?
Что проверяет устройство для двухпроводки?"

Контроль текущего напряжения, память скачков и провалов напряжения, подсчёт количества отключений сети.
Но самое главное - регулярная проверка тока КЗ и сравнение его с током срабатывания установленного на вводе автомата (заводская настройка - С16). И звуковое и световое предупреждение о несоответствии тока защиты автомату (например при обрыве нуля на ТП).