+7(812)410-17-22, +7(800)100-42-20 (бесплатно по России)
время работы: пн-чт с 9 до 16-30 пт с 9 до 15-30

ИНТЕРНЕТ - МАГАЗИН


Корзина
0 товаров
на сумму
0 руб.
Личный кабинет Войти |   Регистрация
Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1
Стационарный одномодульный измеритель тока КЗ, совмещённый с цифровым вольтметром - ВРТ-М02
 
"В распространяемых материалах схемы противоречивые.
В файле паспорта http://meandr.ru/files/files/vr/vrt-m02.pdf   указано что PE не подключается.
На схеме описания http://meandr.ru/vrt-m02  указано что PE подключается к N."

Обе схемы правильные.
На сайте схема без программного отключения контроля РЕ.
А в паспорте - с отключением контроля РЕ из меню прибора.

"Как правильно подключать?
Что проверяет устройство для двухпроводки?"

Контроль текущего напряжения, память скачков и провалов напряжения, подсчёт количества отключений сети.
Но самое главное - регулярная проверка тока КЗ и сравнение его с током срабатывания установленного на вводе автомата (заводская настройка - С16). И звуковое и световое предупреждение о несоответствии тока защиты автомату (например при обрыве нуля на ТП).
Страницы: 1