УЗМ-50Ц, Подробнее об устройстве.
 
Цитата
Элек написал:
Цитата
 Иван  написал:
про ВАР-М01-08 я понял, я имел ввиду УЗМ50Ц. У этих двух устройств принцип измерения напряжения разный?
Одинаковый
вот, в этом и вопрос, я подключал УЗМ50Ц и ВАР-М01-08. измерения проводил без нагрузки. УЗМ50Ц показывал напряжение на 5-6 вольт больше, чем ВАР-М01-08
УЗМ-50Ц, Подробнее об устройстве.
 
Цитата
Элек написал:
Цитата
"...вопрос, почему напряжение показывает на 5-6 вольт выше, чем на мультиметре или вольтметре ВАР-М01-08? причем это на всех трех устройствах, которые у меня есть"
Эта тема поднималась на Мастерсити -  http://www.mastergrad.com/forums/t40813-voltmetr-peremennogo-toka-na-din-reyku/?page=7#post6106766
Повторюсь:  Калибровка ВАР-М01-08 производится на Omicron CMC 356.
ВАР-М01-08 измеряет напряжение и ток True RMS.  
Результатам измерения приборами Ретом-21, APPA и UNI-T с измерением True  RMS и автоматическим переключением диапазонов я верю больше, чем  показаниям Mastech с диапазоном измерения 300А.

про ВАР-М01-08 я понял, я имел ввиду УЗМ50Ц. У этих двух устройств принцип измерения напряжения разный?
УЗМ-50Ц, Подробнее об устройстве.
 
Цитата
admin написал:
У мультиметра очень высокое входное сопротивление по этому он показывает на разомкнутом реле УЗМ напряжение.
Внутри УЗМ есть светодиод в выходной цепи. И из-за этого диода мультиметр (из-за наводок) может показывать наличие напряжения, когда его там нет.
Спасибо!

есть еще вопрос, почему напряжение показывает на 5-6 вольт выше, чем на мультиметре или вольтметре ВАР-М01-08? причем это на всех трех устройствах, которые у меня есть
УЗМ-50Ц, Подробнее об устройстве.
 

Добрый вечер!

Подскажите, пожалуйста, купил УЗМ-50Ц. измеряю напряжение на выходе мультиметром в режиме переменного напряжение. если "размыкаю" реле кнопкой, то на выходах напряжение показывает 30 вольт. если щупы поменять местами, то показывает 0V. Так и должно быть? на другом таком же устройстве показывает не 30, а 13 вольт.

в рабочем состоянии при замкнутом реле все логично. показывает на входе и на выходе одинаковое напряжение, если щупы менять местами то все также.