Стационарный одномодульный измеритель тока КЗ, совмещённый с цифровым вольтметром - ВРТ-М02
 
Спасибо, таки буду брать второй, когда в Москву завезут, и сильно думать как именно вставить/использовать. Если можно, ещё пара вопросов за документацию:
  • "Индикация усреднённого тока КЗ с момента последнего сброса". Что имеется ввиду
    1. При каждом измерении получается сопротивление петли фаза-нуль, вычисляется ток КЗ при текущем напряжении в моменты измерений, результаты ежесуточных измерений усредняют?
    2. Усредняется напряжение с момента сброса и делится на сопротивление петли фаза-нуль?
    3. Номинальное напряжение 230 В делится на усреднённое сопротивление петли фаза-нуль?
    4. Как-то по другому? Или как поточнее получить оценку сопротивления петли фаза-нуль по этим показаниям?
  • "напряжение PE (сопровождается миганием светодиода "РЕ"). При напряжении PE более 100В". У меня сложилось впечатление, что это не просто "напряжение PE относительно нейтрали" измеренное АЦП со входным сопротивлением 15333 Ом. Поясните, если несложно, что и как измеряется.
Стационарный одномодульный измеритель тока КЗ, совмещённый с цифровым вольтметром - ВРТ-М02
 
Цитата
Сергей написал:
Цитата
в этажном щитке стоят УЗО 30 мА, а я имею право что-тот ставить только в квартирный.
А это чем регулируется?  
Согласно "Жилищного кодекса РФ" и "Правил предоставления коммунальных услуг гражданам" до входных зажимов счётчиков это внутридомовая сеть. Для обслуживания которой нужно иметь соответствующую лицензию и поручение от УК, ТСЖ и т.п.

А в нашем доме счётчики стоят в квартирных щитках, уже после УЗО, которые в этажных.
Изменено: Сергей Леонтьев - 18.06.2018 12:51:13
Стационарный одномодульный измеритель тока КЗ, совмещённый с цифровым вольтметром - ВРТ-М02
 
Цитата
Это не брак. ВРТ-М02 нужно устанавливать ТОЛЬКО до УЗО.
Хм. Спасибо. Очень странно, конечно. Но хоть в документации или на сайте написали бы "ТОЛЬКО до УЗО или дифавтоматов".

К сожалению, лично у меня, так не выйдет:
  1. Ни на даче, во входной трубостойке стоит противопожарное УЗО 100 мА типа S (ВРТ-М02 до него установить не получится, ибо он только УХЛ4);
  2. Ни дома, в этажном щитке стоят УЗО 30 мА, а я имею право что-тот ставить только в квартирный.

А какой у ВРТ-М02 теоретический ток утечки с L+N на PE?
Стационарный одномодульный измеритель тока КЗ, совмещённый с цифровым вольтметром - ВРТ-М02
 
При подключении ВРТ-М02 (дата на корпусе: 11.2016) после УЗО и при подключении контакта PE железно срабатывает УЗО 10 мА тип А (переменный и пульсирующий). УЗО 10 мА тип AC (переменный) иногда срабатывает, примерно с вероятностью 20..30% (одно срабатывание на 3..5 включений).

Это бракованное изделие? Если да, то какой порядок замены, было приобретено в ACDC-МАРКЕТ (ООО "АВТОМАТИКА ПРЕМИУМ") г. Москва?

P.S.
Проверил на даче, два из трёх УЗО 10 мА тип AC (переменный) срабатывают. Так что похоже на то, что зависимости от типа УЗО, A или AC, нет.

Таким образом получается, что у моего экземпляра ВРТ-М02 (дата на корпусе: 11.2016) ток утечки на PE находится в диапазоне 5..10 мА. Это брак? Или так и задумывалось?
Изменено: Сергей Леонтьев - 18.06.2018 11:07:54 (Ещё одна проверочка)
УЗИс-устройство защиты от искрения УЗМ-51МД
 
Цитата
денис логинов написал:
По идее после отключения двух реле, в точке N' потенциал будет равен 0, так как потребителями станут сами УЗМ, и через некоторое время включатся снова два реле...
Цитата
денис логинов написал:
Смоделировал в микрокап схему питания УЗМ, при однофазном питании конденсатор в цепи реле заражается гдето за 2сек, в трехфазной схеме без нуля, практически не заряжается.
Тут надо было кое-что сделать в щитке на даче. Заодно проверил результаты нашей новогодней дискуссии. Докладываю, мы всё правильно рассудили, а Вы всё правильно рассчитали, при разрыве в N', все три УЗМ-51МД отключаются и включится уже не могут, пока этот разрыв обратно не замкнуть.

Но! Если перед ними стоит электронный дифавтомат и если разрывать N до него, то возникает следующая забавная ситуация:
  1. Один тёмный;
  2. Второй красный;
  3. Третий зелёный, но желтого на нём не загорается;
  4. Кто-то жужжит.
Предположительно, тока, который проходит на N' через электронную схему дифавтомата, не хватает на включение реле. (Впрочем, заметим, осциллографа у меня не было, так что гарантировать, что третий УЗМ-51МД не включает и быстро отключает реле, я не могу. Но это ж вряд ли. ;) )
Изменено: Сергей Леонтьев - 16.03.2018 14:36:42
УЗИс-устройство защиты от искрения УЗМ-51МД
 
Цитата
Элек написал:
...откуда Вы всё "знаете"? Ваши умозаключения ни о чём.
Перед тем как поставить УЗМ-51МД, и в квартире, и на даче, я ознакомился с предметов. В частности, разрешите напомнить ГОСТ Р МЭК 62606:
Цитата
9.9.5 Тест нежелательного расцепления
9.9.5.1 Общая часть
УЗИс должно пройти тесты в 9.9.5.2, 9.9.5.3 и 9.9.5.4 для гарантии, что устройство не
производит отключение в ситуациях, когда оно не должно этого делать.
9.9.5.2 Тест перекрестных помех
В две распределительные сети, установленные как можно ближе на одной панели,
подаются одни и те же фаза и нейтраль, как описано на рисунке 16, одна с защитой УЗИс, а другая без (но с традиционной защитой от перегрузки). Обе сети соединяются с резистивной нагрузкой, потребляющей ток, равный 5 A.
Искрение инициируется дуговым генератором в сети без УЗИс, согласно условиям испытаний
9.9.2.4. Искрение должно иметь продолжительность 0,5 с для сети 230 V или 1 с для сети 120 V, УЗИс не должно производить отключение.
УЗИс-устройство защиты от искрения УЗМ-51МД
 
Цитата
Сергей написал:
Цитата
Сергей Леонтьев  написал:
Фильтр ЭМП, электромеханическое УЗО??
А спасут ? Особенно непонятно про УЗО в этом качестве.
Ну, дифференциальный трансформатор УЗО и синфазный дроссель простейшего ЭМП, близнецы братья ж?! ;) Поставьте перед УЗО три конденсатора для подавления синфазной помехи и получите ЭМП, мне так кажется.  По крайней мере, электромеханическое УЗО сигнал Powerline адаптеров давит не хуже 20 м провода.

А насчёт спасут ли, то ж дело тёмное. Если бы УЗМ-51МД выполнял бы требования ГОСТ (или МЭК) на УЗИс, и брал сигнал бы не с делителя, а с шунта, то да, но тогда бы это был бы уже не УЗМ-51МД.
Изменено: Сергей Леонтьев - 05.02.2018 10:57:24
УЗИс-устройство защиты от искрения УЗМ-51МД
 
Цитата
Элек написал:
Цитата
Сергей Леонтьев  написал:
Варистор есть? Есть. Он мгновенно закорачивает при перенапряжении за 25 нс? Закорачивает.
Вы плохо понимаете принцип работы варистора. Он ничего не закорачивает. Он пытается ограничивать напряжение при превышении (>700В).
Он предназначен для "поглощения" коротких импульсов (коммутационных и пр.)
Хорошо, не закорачивает, при 1.2 кВ у него сопротивление 12 Ом, при 1.5 кВ - 0.2 Ом, а при 2 кВ - 0.0006 Ом. Кроме того, говорят, в результате старения напряжение срабатывания уменьшается.

Для таких ограничителей напряжения стандарт МЭК рекомендует (IEC 61643-12):



Честно говоря, gG 32A, неудобный номинал, во многих установках он будет сгорать раньше срабатывания автоматов при обычных коротких замыканиях. aM 32A мало кто продаёт, aR 63A дороговат.

Вот если бы в УЗМ-51МД стоял бы варистор чуть больше, не 20 мм, а 32 мм, то было бы гораздо удобнее. А стоимость не сильно выше.
Изменено: Сергей Леонтьев - 30.01.2018 13:17:23
УЗИс-устройство защиты от искрения УЗМ-51МД
 
Цитата
Павел Бусло написал:
В таком варианте исполнения щитка обязательно надо устанавливать УЗМ после отключающего устройства защиты. Иначе нечему отключать, только общий домовой автомат.
Сомнительно, что счётчики оставляли без защиты, но всяко бывает. Но УЗО не поможет, тогда нужен дополнительный автомат, дифавтомат или предохранитель.
УЗИс-устройство защиты от искрения УЗМ-51МД
 
Цитата
Сергей Леонтьев написал:
Цитата
Элек  написал:
Цитата
Сергей Леонтьев  написал:
Другое дело, защита варистора УЗМ-51МД при возникновении перенапряжения
Ничего специально защищать не надо. Вопрос грозозащиты решается другими средствами и в другом месте, а не в квартирном (домовом) щитке.
Варистор есть? Есть. Он мгновенно закорачивает при перенапряжении за 25 нс? Закорачивает. Автомат успеет сработать за 25 нс? Нет не успеет, отключит, в лучшем случае, если III класса, через 50 мс. Если нет предохранителя, перед УЗМ ли, в составе грозозащиты ли, есть риск возгорания. Так что предохранитель, по-хорошему, нужен.

Заметим, даже в фильтрах Пилот перед варистором стоит предохранитель.