+7(812)410-17-22, +7(800)100-42-20 (бесплатно по России)
время работы: пн-чт с 9 до 16-30 пт с 9 до 15-30

ИНТЕРНЕТ - МАГАЗИН


Корзина
0 товаров
на сумму
0 руб.
Личный кабинет Войти |   Регистрация
Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1 2 След.
УЗИс-устройство защиты от искрения УЗМ-51МД
 
Всё же, нужна возможность заблокировать функцию защиты от искрения. Кто-то принёс что-то такое, из-за чего за сегодня раз 20 сработало, а я не дома, чтобы выкрутить хотябы. В таком виде устройство не годится для эксплуатации в многокватирном доме... Такая доработка ПО может быть сделана, или надо отказываться от устройства и менять на УЗМ-51М, если хочется защиту от перенапряжения оставить?
УЗИс-устройство защиты от искрения УЗМ-51МД
 
Цитата
Сергей Леонтьев написал:
Цитата
Сергей  написал:
Нужна идея, как в подобном
Фильтр ЭМП, электромеханическое УЗО??
А спасут ? Особенно непонятно про УЗО в этом качестве.
Испытания узм-51мд, v10 на устойчивость к помехам от электроинструмента
 
Исходя из моего представления о ситуации интерес тут представляет только лобзик. Сварочный аппарат, наверное, тоже, но это отдельный вопрос. Что касается электроинструмента, то у меня срабатывания фиксировались на кратковременных включениях дрели. Например, когда хочется помягче выйти с другой стороны. Со шлифмашинкой, пилой и болгаркой такие режимы не очень-то представляются...
УЗИс-устройство защиты от искрения УЗМ-51МД
 
Цитата
Генри написал:

Сергей! Ну понятно что прибор срабатывает и срабатывает правильно. Все дело именно в вашем инструменте.
Хорошо, когда дело в своём инструменте. Хуже, когда дело в инструменте у соседей... Нужна идея, как в подобном устройстве защититься от ловли дуги со стороны подвода питания. В очередной соседней квартире начали ремонт. :-(

(я другой Сергей. :-) )
Изменено: Сергей - 05.01.2018 16:27:11
УЗИс-устройство защиты от искрения УЗМ-51МД
 
Цитата
admin написал:
Цитата
 Сергей  написал:

И можно реализовать, скажем, так, чтобы было три попытки включения на автомате подряд (с неким интервалом), и уже после третьей ждать ручного воздействия. И предусмотреть сброс счётчика, если проблема не повторяется длительное время.
Автовключение уже в 10 той версии имеется, через 30 сек и через 2 мин.
А как настраивается ? Недавно опять случилось, в этот раз точно на мою дрель (впервые лично увидел). Досверливал дырку на малых оборотах. Через 30 секунд не включилось точно, а вот 2 минуты, скорее всего, я не дождался. По-умолчанию там сколько ?

Срабатывает, кстати, относительно редко теперь. Предыдущий раз соответствует моему сообщению сюда от 03.08.2017.
Изменено: Сергей - 30.09.2017 14:30:58
УЗИс-устройство защиты от искрения УЗМ-51МД
 
Цитата
Сергей написал:
Цитата
 admin  написал:
Если после замены на последнюю версию УЗМ-51МД, продолжает срабатывать на дрель и т.д. Нужно заменить на 51М, наши специалисты решают эту проблему, но потребуется время.
Кстати, на счёт холодильника. Тут есть опасность, что сработает из-за соседей, когда все уехали на пару дней. С этой точки зрения плохо, что автоматом не пытается включиться. Хотябы через час. Или такой режим есть ?
Точно нужна возможность отключения проверки, либо режим включени через некоторый интервал. C 11/07 всё было хорошо, но вчера сработало опять, причём поздно вечером, когда ремонт уж точно никто не делал.

И можно реализовать, скажем, так, чтобы было три попытки включения на автомате подряд (с неким интервалом), и уже после третьей ждать ручного воздействия. И предусмотреть сброс счётчика, если проблема не повторяется длительное время.
УЗИс-устройство защиты от искрения УЗМ-51МД
 
Цитата
admin написал:
Если после замены на последнюю версию УЗМ-51МД, продолжает срабатывать на дрель и т.д. Нужно заменить на 51М, наши специалисты решают эту проблему, но потребуется время.
Я 51М и хотел купить изначально - мне только защита от перенапряжения была интересна... Но они пропали и, вроде как, говорили, что их не будет больше. Сейчас 51МД есть уже. :-( Зря у него нет возможности отключить проверку дуги и плохо, что нельзя перепрошить самостоятельно.

Так что по дальности обнаружения со стороны входа и по способам защиты от проблем снаружи ? Или тут без гальванической развязки на здоровых трансформаторах (расчёт на 50А) не обойтись ? Сегодня ещё раз отключилось. 99%, что из-за перфоратора в соседней квартире (причём перфоратор весь день работает, так что за час-два проверки можно и  не поймать событие; я сам когда перформатором у себя долбил, ни разу не  сработало, ещё с v.8 ). По проводу это примерно 25 метров и два счётчика. У нас в квартире работали только холодильник и компьютер, больше ничего не происходило.

Кстати, на счёт холодильника. Тут есть опасность, что сработает из-за соседей, когда все уехали на пару дней. С этой точки зрения плохо, что автоматом не пытается включиться. Хотябы через час. Или такой режим есть ?
Изменено: Сергей - 11.07.2017 16:53:57
УЗИс-устройство защиты от искрения УЗМ-51МД
 
Цитата
Сергей написал:
Цитата
 admin  написал:

Прибор улавливает дугу во всей цепи и розетка до УЗМ не поможет избавиться от срабатываний
А какова дальность ? Допустим, если будут проблемы в соседней квартире на той же фазе ? Или там счётчик помешает ?
Ещё раз перецитирую свой же вопрос. Так какова дальность обнаружения проблем, и как защититься от реакции на проблемы в соседней квартире ?

УЗМ-ка вернулась с v.10, проблема осталась. Правда лично я не видел пока. Было два срабатывания за неделю, оба раза без меня. Ситуация поменялась в том плане, что помещение стало жилым. Немного продолжается ремонт, но появилась и чисто бытовая нагрузка. Одно срабатывание опять связано с дрелью, судя по всему, а вот другое - странное по описаню жены. Сработало на включение чайника при работающей термоплите (есть ещё индукционная, с ней не замечали), срабатывало несколько раз подряд, потом перестало (чайник, правда, на розетки на другой автомат она перевесила, но это не должно бы влиять - сходится-то всё на одно устройство УЗМ). Вот думаю, может этот второй случай - соседи по фазе ? Ремонт у них ещё тоже идёт.
УЗИс-устройство защиты от искрения УЗМ-51МД
 
Цитата
Генри написал:
Цитата
 Если наберёшся терпения отпишусь когда получу.
Смысла с v8 ждать нет всё равно в моём случае, так что отправил в пятницу.
УЗИс-устройство защиты от искрения УЗМ-51МД
 
Цитата
admin написал:

Прибор улавливает дугу во всей цепи и розетка до УЗМ не поможет избавиться от срабатываний
А какова дальность ? Допустим, если будут проблемы в соседней квартире на той же фазе ? Или там счётчик помешает ?
Страницы: 1 2 След.