УЗИс-устройство защиты от искрения УЗМ-51МД
 
Цитата
Павел Бусло написал:
Имею три ложных (по моему мнению) срабатывания устройства.
Надо обновить прошивку. Присылайте (Почта России, оплата получателем)/приносите.
УЗИс-устройство защиты от искрения УЗМ-51МД
 
Цитата
Сергей Леонтьев написал:
Если есть риск перенапряжения от молнии
От прямого удара молнии совсем другие защиты ставят. УЗМ не поможет.
От импульсов, наведённых удалёнными ударами молнии, спасёт. Ничем защищать специально не надо. Только  автомат перед ним (перед счётчиком).
Поиск причины срабатывания РКФ-М08-2-15, Предпусковой контроль сопротивления изоляция обмоток статора двигателя
 
УПП регулируют напряжение на двигателе, на время разгона, с помощью тиристоров обрезая синусоиду сетевого напряжения. Реле этого не понимает.
Поиск причины срабатывания РКФ-М08-2-15, Предпусковой контроль сопротивления изоляция обмоток статора двигателя
 
Реле РКФ-М08-2-15 и УПП вместе работать не могут нормально.
Ультратонкие автоматы
 
Цитата
Aleksey Warez написал:
Кто пользует ультратонкие автоматы - есть какие отзывы?
Мы  их используем у себя, в Меандре, в стендовом оборудовании.
В одном из стендов (стенд проверки реле ограничения тока) через такой автомат (В6) идёт зарядка конденсаторов, ёмкостью 3000мкФ от сети.
Количество срабатываний - за 100. И ни каких проблем пока нет.
Ещё, они стоят у меня на даче, и тоже ни каких проблем.
УЗМ-50Ц, Подробнее об устройстве.
 
Цитата
Иван написал:
про ВАР-М01-08 я понял, я имел ввиду УЗМ50Ц. У этих двух устройств принцип измерения напряжения разный?
Одинаковый
Импульсное трёх-полюсное реле РИО-3-63 (импульсный контактор)
 
Цитата
Все импульсные реле по определению управляются кнопками.
Электромагнитные импульсные реле не допускают длительной подачи напряжения на входы - перегреваются и сгорают.
Электронные импульсные реле допускают длительную подачу напряжения на входы, терпят. Но это не является штатным режимом работы.
Поэтому не спрашивайте, как будет вести себя реле если подать напряжение на вх Y, при наличии напряжения на вх Х.
Импульсное трёх-полюсное реле РИО-3-63 (импульсный контактор)
 
Цитата
Илья написал:
...в описание на сайте и в паспорт устройства необходимо внести изменения, указывающие, что 7500 Вт - это мощность на каждую фазу...
...По поводу степени уменьшения ресурса спрашивать не буду... ))) Вполне возможно, Вы и сами не знаете точного ответа на этот вопрос...
...Смутило только слово "импульсное" в названии реле...
...Я полагал (вполне вероятно, ошибочно), что импульс - это какое-то достаточно ограниченное во времени действие...
...Правильно ли я понимаю, что для управления входами Y1 и Y2 использовать моностабильные (кнопочные) выключатели будет не верно...
...В чём принципиальное различие... между рубильником (выключателем нагрузки) и данным реле?
...Может быть, отсутствует камера гашения дуги (или как она там называется), может быть, что-то ещё?
...Почему я не могу использовать это реле...для дистанционного включения/отключения нагрузки?
Отвечаю по порядку:
- Спасибо, внесём в описание 7500 Вт на фазу.
- Уменьшение ресурса зависит от многих факторов.
- Импульсы выдаёт не пользователь кнопками а микроконтроллер внутри прибора.
- Только кнопки (моностабильные) по всем входам.
- В пределах допустимого тока коммутации делайте что хотите.
- Дугогасяшая камера в реле никогда не используется
- В пределах допустимого тока коммутации делайте что хотите.
Импульсное трёх-полюсное реле РИО-3-63 (импульсный контактор)
 
Цитата
Илья написал:
...Спрошу тогда иначе: для ламп накаливания максимальная нагрузка на одну фазу равна 2500 Вт? )))

...Вот вы написали, что 200-300 А/200 мкс - и ничего реле не будет... Неужели у ламп накаливания мощностью 2500 Вт (или же 7500 Вт) ток при включении будет бОльшим? Или же время действия таких токов больше?

...И, если несложно, поясните, пожалуйста, логику работы входов 2, 3 и 4 при подаче на них статического сигнала...
"Краткость - сестра таланта" (нар. мудрость) это не о Вас. Ну да ладно.

Из того что написано выше очень трудно понять смысл вопросов. Но попробую помочь разобраться:

По поводу ламп накаливания - измерьте сопротивление холодной лампы и посчитайте пусковой ток. Вот этот ток не должен превышать 80А.
На самом деле можно даже до 100...120А в импульсе допустить. Ничего страшного не будет. Чуть ресурс реле уменьшится (только не спрашивайте - насколько).

Максимальная нагрузка лампами накаливания - 7500Вт на фазу, т.к. они имеют примерно двукратный пусковой ток.

Вход Y - включает / выключает реле (работает по фронту).
Вход Y1 - только включает реле (работает по фронту).
Вход Y2 - только выключает. Имеет наивысший приоритет. Пока подан сигнал реле выключено НЕЗАВИСИМО от состояния других входов.

Отсюда делайте выводы.
УЗМ-50Ц, Подробнее об устройстве.
 
Цитата
"...вопрос, почему напряжение показывает на 5-6 вольт выше, чем на мультиметре или вольтметре ВАР-М01-08? причем это на всех трех устройствах, которые у меня есть"
Эта тема поднималась на Мастерсити - http://www.mastergrad.com/forums/t40813-voltmetr-peremennogo-toka-na-din-reyku/?page=7#post6106766

Повторюсь:

Калибровка ВАР-М01-08 производится на Omicron CMC 356.
ВАР-М01-08 измеряет напряжение и ток True RMS.


Результатам измерения приборами Ретом-21, APPA и UNI-T с измерением True  RMS и автоматическим переключением диапазонов я верю больше, чем  показаниям Mastech с диапазоном измерения 300А.
Страницы: 1 2 3 4 След.