Реле РИО-1М и диодный модуль
 
Цитата
Кирилл Павлов написал:
На сайте  https://energ-on.ru  этих позиций тоже нет.
Энергон торгует с нашего склада, а там это всё это есть. Запросите его.
Реле РИО-1М и диодный модуль
 
Пять групп выключать через диоды, а шестую, чтобы не вышибало диф. автомат, через промежуточное реле, например МРП-2М-1 AC230В УХЛ4 - https://meandr.ru/rele-promezhutochnoe
УЗМ-50Ц, Подробнее об устройстве.
 
Цитата
Виктор написал:
не обнаружил точность измерений.
Добавим в паспорт. "Основная погрешность измерений, 1% ±1  ед. младшего разряда"
Цитата
Виктор написал:
Поставляется ли (или будет поставляться) данное устройство в Беларусь?
Без проблем (для юр. лиц).
РКН-3х220В 50Гц-1-01, Схема подключения, связка с УЗМ 51мд
 
УЗМки; нули объеденить и подключить к нулевой шине. Поставить их по 1 шт на каждую фазу.

РКН в помойку или в музей (нам)
термореле ТР-М02, термореле ТР-М02 кратковременно уходит в защиту
 
В 99% случаев это наводки на провод датчика. При этом реле будет работать нормально. Рекомендация - не прокладывать провод датчика рядом с силовыми.
Вопрос по УЗМ-51М 3 фазы
 
УЗМ защищает от обрыва нуля до них. За состоянием нуля у себя дома можно проследить самому. УЗМ не "увидит" обрыв нуля после него. Таких приборов не существует.
Управление ТРМ по RS485 (Modbus), ТРМ не подключается по RS485
 
Могу дать набор стандартных рекомендаций:

1) Убедиться, что питание регулятора находится в допустимых пределах.
2) Если на линии имеется терминатор, отключите его.
3) Если есть возможность, проверьте работу адаптера/контроллера с другим устройством.
4) Попробуйте подключение на другой скорости.
5) Попробуйте поменять местами провода RS-485 на регуляторе.
6) Если есть возможность, подключите к линии осциллограф и убедитесь в присутствии ожидаемых данных на линии.
7) Подключите силовую линию к регулятору.

Количество стоповых битов - 1. Если больше, все равно должно работать.  
Вопрос по реле контроля тока РКТ-3, Подбор реле для срабатывания по постоянному току 2,5 А
 
Да
Вопрос по РИО-1М
 
Ничего страшного не будет. Реле не боится длительных нажатий кнопок
РИО-1М
 
РИО-1М - https://www.meandr.ru/rio-1m