Управление ТРМ по RS485 (Modbus), ТРМ не подключается по RS485
 
Могу дать набор стандартных рекомендаций:

1) Убедиться, что питание регулятора находится в допустимых пределах.
2) Если на линии имеется терминатор, отключите его.
3) Если есть возможность, проверьте работу адаптера/контроллера с другим устройством.
4) Попробуйте подключение на другой скорости.
5) Попробуйте поменять местами провода RS-485 на регуляторе.
6) Если есть возможность, подключите к линии осциллограф и убедитесь в присутствии ожидаемых данных на линии.
7) Подключите силовую линию к регулятору.

Количество стоповых битов - 1. Если больше, все равно должно работать.  
Вопрос по реле контроля тока РКТ-3, Подбор реле для срабатывания по постоянному току 2,5 А
 
Да
Вопрос по РИО-1М
 
Ничего страшного не будет. Реле не боится длительных нажатий кнопок
РИО-1М
 
РИО-1М - https://www.meandr.ru/rio-1m
Какое реле контроля напряжения Меандра подойдёт?
 
РКН-3-15-15
УЗМ-51М, Переодическое включение - выключение
 
Отправляйте на ремонт
УЗМ-51М, Переодическое включение - выключение
 
Похоже у Вас не правильно установлена ручка регулировки порога. Проверните её от упора до упора. Если не совпадает - надо её вынуть и вставить в правильном положении.
Кабель для подключения датчика к ТР-М02
 
Тип кабеля и его сечение роли не играют. На расстояние от реле до датчика сильнее всего влияет погонная ёмкость кабеля и наличие внешних помех (соседние сетевые кабели). Чем больше ёмкость - тем меньше расстояние. С телефонной "лапшой" - 100 метров работает без проблем. С другими кабелями на до проверять.
Настройка реле времени, и возврат в исходное состояние
 
2 минуты включён, 30 минут. - выключен - это работа обычного циклического реле времени. Например РВЦ-1М или др. - https://www.meandr.ru/rele-vremeni-timer-tsiklicheskoe
Стационарный одномодульный измеритель тока КЗ, совмещённый с цифровым вольтметром - ВРТ-М02
 
Цитата
Сергей Леонтьев написал:
А какой у ВРТ-М02 теоретический ток утечки с L+N на PE?
Менее 15 мА.
В принципе, его можно ставить после противопожарного УЗО (100 мА) на входе.