+7(812)410-17-22, +7(800)100-42-20 (бесплатно по России)
время работы: пн-чт с 9 до 16-30 пт с 9 до 15-30

ИНТЕРНЕТ - МАГАЗИН


Корзина
0 товаров
на сумму
0 руб.
Личный кабинет Войти |   Регистрация
Импульсное трёх-полюсное реле РИО-3-63 (импульсный контактор)
Страницы: 1 2 След.
Импульсное трёх-полюсное реле РИО-3-63 (импульсный контактор)
 
Импульсное трёх-полюсное реле РИО-3-63 (импульсный контактор) - попытка  совместить в одном приборе импульсное реле и мощный трёхфазный  импульсный контактор



3 независимых замыкающих контакта
Максимальный ток коммутации 63А на каждый контакт
4 входа управления;
-  1. вход статического управления (вкл реле при наличии напряжения на  входе) - позволяет применять реле в качестве трёхфазного контактора.
- 2. вход вкл/выкл - каждое нажатие кнопки на этом входе меняет состояние реле на противоположное
- 3. вход включения
- 4. вход выключения
Возможна организация совместной схемы управления с импульсными реле РИО-1 и РИО-2

Реле импульсное РИО-3-63 предназначено для дистанционного включения/выключения 3-х однофазных нагрузок или одной трёхфазной.

Позволяет  организовать управление освещением в цехе, на складе и др. больших  помещениях, этаже и т.п. с помощью параллельно соединённых кнопок с  подсветкой. Дополнительные входы управления позволяют централизованно  включать или выключать нагрузку (освещение), в зависимости от  установленного режима работы организовывать различные схемы управления  освещением. Использование развязывающих диодов (например блока диодов  МД-3) позволяет строить многоуровневые схемы управления освещением  (аналогично РИО-1 и РИО-2).
Возможно применение в качестве трёхфазного пускателя для включения/выключения различных трёхфазных нагрузок.
Реле  выпускаются в пластмассовом корпусе с передним подключением  коммутируемых электрических цепей. Крепление осуществляется на рейку-DIN  шириной 35мм (ГОСТ Р МЭК 60715-2003). Конструкция силовых клемм  обеспечивает зажим проводов сечением до 25мм2.Конструкция клемм  управления - до 2,5мм2. Для удобства монтажа трёхфазных кабелей  предусмотрена транзитная шина (контакты 10-10) для нулевого провода (не  коммутируется).

Реле не требует оперативного питания. Питание осуществляется от цепей управления.
Схема подключения

Габаритные размеры
 
Добрый день! Подскажите, при пропадании основного  напряжения  а потом при появлении(например авария на подстанции), контакты остаются в том же положении, что и до этого события? (так ведь работает поляризованное(импульсное)реле). И еще вопрос: Подойдет ли это реле для коммутации трехфазной инверторной системы промышленного кондиционирования Mitsubishi electric city multi, Pпотр=8,5 квт, плюс электрокотел с ТЭН. Какова номинальная и максимальная мощность коммутации при такой нагрузке(реактивная плюс активная). Спасибо.
Изменено: Сергей Агафонов - 24.04.2017 16:03:24
 
Цитата
Сергей Агафонов написал:
Добрый день! Подскажите, при пропадании основного  напряжения  а потом при появлении(например авария на подстанции), контакты остаются в том же положении, что и до этого события? (так ведь работает поляризованное(импульсное)реле). И еще вопрос: Подойдет ли это реле для коммутации трехфазной инверторной системы промышленного кондиционирования Mitsubishi electric city multi, Pпотр=8,5 квт, плюс электрокотел с ТЭН. Какова номинальная и максимальная мощность коммутации при такой нагрузке(реактивная плюс активная). Спасибо.
1) Прибор анализирует сеть, если вы его обесточите, то и цепь он разорвет. При подаче напряжения, прибор отсчитает задержку и замкнет цепь.
Именно так и нарисовано у нас на диаграмме http://meandr.ru/uzm63
2) По каждой фазе комм. способность реле 63А, т.е 14500 Вт, суммарно 43500 по всем 3м фазам, считайте свою потребляемую мощность и рассчитывайте впишется ли ваша нагрузка в указанные параметры.
 
Цитата
admin написал:
Цитата
 Сергей Агафонов  написал:
Добрый день! Подскажите, при пропадании основного  напряжения  а потом при появлении(например авария на подстанции), контакты остаются в том же положении, что и до этого события? (так ведь работает поляризованное(импульсное)реле). И еще вопрос: Подойдет ли это реле для коммутации трехфазной инверторной системы промышленного кондиционирования Mitsubishi electric city multi, Pпотр=8,5 квт, плюс электрокотел с ТЭН. Какова номинальная и максимальная мощность коммутации при такой нагрузке(реактивная плюс активная). Спасибо.
1) Прибор анализирует сеть, если вы его обесточите, то и цепь он разорвет. При подаче напряжения, прибор отсчитает задержку и замкнет цепь.
Именно так и нарисовано у нас на диаграмме  http://meandr.ru/uzm63
2) По каждой фазе комм. способность реле 63А, т.е 14500 Вт, суммарно 43500 по всем 3м фазам, считайте свою потребляемую мощность и рассчитывайте впишется ли ваша нагрузка в указанные параметры.
Извините, но тема про РИО-3-63, и ворос о нем же, а Ваш ответ касается УЗМ.
 
Цитата
Сергей Агафонов написал:
Цитата
 admin  написал:
Цитата
 Сергей Агафонов  написал:
Добрый день! Подскажите, при пропадании основного  напряжения  а потом при появлении(например авария на подстанции), контакты остаются в том же положении, что и до этого события? (так ведь работает поляризованное(импульсное)реле). И еще вопрос: Подойдет ли это реле для коммутации трехфазной инверторной системы промышленного кондиционирования Mitsubishi electric city multi, Pпотр=8,5 квт, плюс электрокотел с ТЭН. Какова номинальная и максимальная мощность коммутации при такой нагрузке(реактивная плюс активная). Спасибо.
1) Прибор анализирует сеть, если вы его обесточите, то и цепь он разорвет. При подаче напряжения, прибор отсчитает задержку и замкнет цепь.
Именно так и нарисовано у нас на диаграмме   http://meandr.ru/uzm63  
2) По каждой фазе комм. способность реле 63А, т.е 14500 Вт, суммарно 43500 по всем 3м фазам, считайте свою потребляемую мощность и рассчитывайте впишется ли ваша нагрузка в указанные параметры.
Извините, но тема про РИО-3-63, и ворос о нем же, а Ваш ответ касается УЗМ.
Сори, поправляюсь по 1му вопросу:
1) реле все равно выключится при пропадании напряжения. "При подаче напряжения на вход А1 - реле включается, при снятии напряжения - реле выключается, контакты размыкаются" цитата из текста на стр. изделия http://meandr.ru/rio-3-63
 
Цитата
admin написал:
2) По каждой фазе комм. способность реле 63А, т.е 14500 Вт, суммарно 43500 по всем 3м фазам, считайте свою потребляемую мощность и рассчитывайте впишется ли ваша нагрузка в указанные параметры.
Здравствуйте! Возник вопрос по максимальной коммутируемой мощности нагрузки... Вот здесь Вы пишите про 14500 Вт по каждой фазе... А на сайте на странице, посвящённой этому устройству, в табличке для активной нагрузки указано 3х4000 Вт, то есть, как я понимаю, по 4000 Вт по каждой фазе... В паспорте же устройства указана одна цифра 7500 Вт... И не понятно, на каждую ли это фазу, или суммарно... Но в любом случае 7500 Вт на фазу - это не 63 А на фазу... Для люминесцентных ламп также указана какая-то меньшая нагрузка... Где же правда всё-таки???
Спасибо.
 
Уважаемые разработчики!
Отзовитесь, пожалуйста!
Да, частично исправили... Теперь информация в таблице соответствует паспорту... Но там всё равно 7500 Вт... Но опять же так и непонятно: это суммарно по трём фазам или же всё-таки на каждую???  И это всё равно не соответствует 14500 Вт, заявленных admin на этом форуме!!!
Где же правда???
Отреагируйте хоть как-нибудь, есть ещё и другие вопросы по этому устройству!
 
Цитата
Илья написал:
Уважаемые разработчики!
Отзовитесь, пожалуйста!
Да, частично исправили... Теперь информация в таблице соответствует паспорту... Но там всё равно 7500 Вт... Но опять же так и непонятно: это суммарно по трём фазам или же всё-таки на каждую???  И это всё равно не соответствует 14500 Вт, заявленных admin на этом форуме!!!
Где же правда???
Отреагируйте хоть как-нибудь, есть ещё и другие вопросы по этому устройству!
Да, все верно 7500 Вт конкретно для ламп накаливания. Поясню, при вкл. лампы накаливания сопротивление практически равно 0, соот-но токи превышают номинальные. Более подробно можете изучить вопрос сами.
Поэтому для каждой конкретной нагрузки токи будут разными и соот-но рабочая мощность.
 
Спасибо!
Вопрос немного изучил, поэтому и вопрос задаю...
Тогда, наверное, писать про 63 А не совсем правильно, не делая оговорок, да? В том числе, и приводя данные о 14500 Вт... Ведь кто-то и ошибиться может... Если, конечно же, ваша продукция предназначена только для использования профессионалами - тогда вопросов нет... Хотя, кажется мне, большинство рядовых электриков не настолько профессионалы, чтобы учитывать такие нюансы, а тем более - предупреждать о них конечных пользователей...
Так и всё-таки: 7500 Вт это суммарно или на каждую фазу?
Подскажите тогда заодно, пожалуйста, а какова будет максимальная нагрузка на каждую фазу для LED-ламп... Нет в паспорте такой информации, и не известно, что там с сопротивлением у таких ламп в момент включения (по крайней мере, я не нашёл таких сведений)...
И как корректно определить возможность использования этого устройства в качестве рубильника (с возможностью удалённого управления) на вводе в квартиру, если нагрузка будет разная подключена через него? Например, часть - лампы накаливания, часть - LED-лампы, а также холодильник, стиральная и посудомоечная машина, бойлер, индукционная варочная панель и т.п... При условии, конечно же, что их суммарный максимальный ток потребления не будет превышать 63А...  
 
Наша продукция предназначена для специалистов и должна устанавливаться специалистами (электрики и т.д.)
Конечным пользователям, данные тех. нюансы не нужны. Если пользователь решил сам все рассчитать и установить, то он должен выучить основы электротехники и т.д. Любой электрик обязан знать подобные вещи.
Но если у вас возникли вопросы мы вам объяснили.
В качестве рубильника прибор использовать нельзя.
Совет один - не превышайте нагрузку свыше 63А по каждой фазе. Узнать какой ток протекает по фазе вы можете установить наши амперметры: http://meandr.ru/voltmetr-ampermetr-var-m01-08
Страницы: 1 2 След.