Вместо предисловия.
Около двух десятков лет прошло с момента изобретения и начала производства первых устройств обнаружения дуговых разрядов и искрения в электропроводке AFCI (Устройство-прерыватель дугового разряда). Применение этих приборов позволяет обнаружить искрение в электропроводке на начальном этапе развития аварийного процесса и обесточить повреждённый участок домашней сети и, тем самым, предупредить воспламенение окружающих предметов и пожар в доме.

            Насколько эффективны AFCI? Действительно-ли они способны уменьшить количество пожаров из-за искрения в электропроводке? На эти вопросы попыталась ответить NEMA (Национальная ассоциация производителей электрооборудования США). Недавно на сайте NEMA - www.afcisafety.org   была опубликована статья "THE IMPORTANCE OF ARC FAULT CIRCUIT INTERRUPTER TECHNOLOGY" - http://www.afcisafety.org/files/Importance%20of%20AFCI%20White%20Paper%2020120321.pdf . В этой статье впервые сделана попытка, на основе анализа статистических данных о причинах пожаров в США с 2002 по 2009 годы - годы начала массового внедрения AFCI в жилых домах страны, сделать вывод об эффективности технологии AFCI для предупреждения пожаров в жилых домах.

Вот перевод этой статьи - http://узис-узм.рф/2017/05/02/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%­89%D0%B8%D1%82%D0%B0/

Противопожарное устройство защиты от искрения (УЗИс)
ВНИМАНИЕ! Абсолютная инновация на  Российском рынке защитных устройств -  начато массовое производство первого отечественного устройства защиты от пожаров, вызванных неисправным электрооборудованием - УЗМ-51МД



УЗМ-51МД - устройство защиты от скачков напряжения, совмещённых с устройством защиты от искрения (УЗИс).
Это  устройства защиты от сетевых возмущений (защита от импульсов, скачков и  провалов напряжения) совмещённые с устройством защиты от искрения  (УЗИс) = Arc Fault circuit interrupter (AFСI). Устройство защищает от  скачков и провалов напряжения, а также, позволяет обнаруживать дуговые  явления (искрение) в электропроводке и отключать напряжение во избежание  пожара.



УЗМ-51МД было разработано с учётом требований стандарта DIN EN 62606 (VDE 0665-10)/IEC 62606.
Устройство соответствует требованиям  ГОСТ IEC 62606.
Применение  этого устройства позволит снизить вероятность возникновения пожара при  плохом контакте в сети потребителя (плохой контакт в розетке,  удлинителе, повреждённый провод и пр).
Проверка макета см - http://www.youtube.com/watch?v=ZRNEE61dNxY
Время срабатывания, в зависимости от тока дуги;
Испытательный дуговой ток          2,5А,  5A,   10A,   16A,   32A,
Максимальное время отключения   1с,   0.5с,  0.25с, 0.15с, 0.12с
Виды аварий в электросетях и средства защиты от них



Виды аварий в электросетях, на которые реагирует УЗМ-51МД

Времена отключения УЗИс обеспечивают дополнительную защиту от параллельных дуговых пробоев в некоторых пересекающихся областях.
Только  устройства защиты от дугового разряда могут обеспечить защиту от  последовательных дуговых пробоев. Модульные автоматические выключатели  непригодны для таких случаев.
На рисунке ниже показаны стандартные  кривые срабатывания модульных автоматических выключателей для  характеристик B, C и D, а также кривая отключения для УЗИс УЗМ-51МД и  УЗМ-51МДТ.


На УЗМ-51МД установлена гарантия пять лет.

На  прошедшей в г. Уфе 27-30 октября выставке "Энергетика БРИКС и ШОС"   устройство защиты от дугового разряда УЗМ-51МД награждено дипломом 1-й  степени.

Видеодемонстрация работы УЗИс УЗМ-51МД - http://www.youtube.com/watch?v=RNi9LEQ5RGM

Часто задают вопрос; - почему Вы не делаете двухполюсное отключение при аварии (это касается и УЗМ-51М и УЗМ-51МД)? И при этом приводят кучу различных обоснований этого.
Отвечаю;
1.  Не вижу смысла. Ведь по всем ветвям квартирной сети стоят однополюсные  автоматы. Задача УЗМ обеспечить защиту оборудования от возгорания при  скачках напряжения в сети (или при обнаружении дуги для УЗМ-51МД), а для  этого достаточно разорвать только один провод.
2. На сегодня нет  технической возможности сделать это, так как ни один производитель реле  не  выпускает двухполюсные бистабильные реле на токи до 60...100А (может  просто таких не знаю, но это не меняет дела). Ставить два реле - нет  гарантии их обоюдного срабатывания (нет механической связи между реле),  да и габариты с ценой вырастут.

Часто задают вопрос - почему УЗИс совмещено с УЗМ-51М?

Сделано это по ряду причин;
- УЗИс хорошо дополняет функции УЗМ-51М.
- УЗИс хорошо "слышит" 1-2-х амперную последовательную дугу на фоне общего тока потребления 60А.
- отработанная технология сетевого расцепителя на базе мощного бистабильного реле
-  отсутствие технологической возможности самостоятельного производства  УЗИс с АВ, АВДТ или УЗО. Для этого нужна кооперация с предприятиями,  выпускающими подобные приборы. Но они, пока, не проявляют интереса к  этой теме.

По поводу того, где лучше устанавливать УЗИс - на входе в квартиру или на отходящие линии?

Мнения разные.
1. Одни считают, что достаточно одно УЗИс установить на входе, да и дешевле получается.
2.  Другие - что его надо устанавливать только на отходящие линии и при  этом оно должно быть совмещено или с автоматом защиты, или с диф.  автоматом, или с УЗО.

Плюсы и минусы различных вариантов установки УЗИс УЗМ-51МД;


Вопросы, ответы и пожелания с разных форумов:

SB3  - "…Наладьте производство этих AFDD в виде отдельного модуля! Кто-то  может, купит себе один в квартиру, в дома точно будут по одному брать.  На тот же второй этаж некоторых домиков и т.д."
- А чем он будет  отключать аварийную ветку сети? Насколько сложнее будет его монтаж, ведь  сквозь него надо пропустить весь контролируемый ток? Состыковать его с  автоматом защиты? А с каким и какого производителя? Может внешний  контактор поставить? Или УЗО им "провоцировать"?

EvilGremlin - “…подумайте над чистым AFD в 1 модуль шириной”
–  А как Вы себе это представляете УЗИс+коммутационный механизм (реле или  механику)+4 (или, как минимум, 3) клеммы в таком корпусе?

EvilGremlin- “AFD в новом УЗМ отключать можно будет?”
–  Нет, эта функция отключаться не будет. Она никому не мешает при  нормальной её работе. Если будут обнаружены проблемы в её работе с  какими-бы то ни было нагрузками – будем их решать, а не делать её  отключаемой.

Songo– "Я за отдельный девайс, ибо не всегда нужна УЗМ, а УЗИс поставить хотелось бы и не один".
-  Дело в том, что УЗИс по "железу" намного сложнее, чем УЗМ. При этом  УЗИс имеет всё необходимое "железо" для выполнения функции УЗМ+УЗИс. То  есть функции УЗМ ему "достаются" бесплатно, в "нагрузку".

Как найти аварийную ветку цепи

Допустим, УЗМ-51МД стоит на вводе в помещение. Сработал. Включаем вручную - отрубается опять по "дуге".
Выключаем  все автоматы после УЗМ-51МД. Если все АВ выключены - дуги не будет. А  потом, поочерёдно включаем их. При включении аварийной ветки УЗМ-51МД  снова сработает - значит это и есть аварийная ветка сети.
Ничего сложного.
Тем более, что авария - явление достаточно редкое.

Хуже всего если в щитке УЗМ с УЗИс нет, Вас дома тоже нет, а дуга есть.

Сейчас готовится к выпуску тестер электрических розеток для проверки УЗИс, УЗО и правильности подключения проводов в розетке.
Тестер  включается в обычную розетку. Он показывает положение нулевого и  фазного проводников, наличие РЕ. Нажатие на кнопку имитирует наличие  дуги в цепи нагрузки, при этом УЗИс должно сработать. Ещё одна кнопка  имитирует ток утечки для проверки работоспособности УЗО - оно тоже  должно сработать.
Планируемое начало выпуска - июнь 2017г.

В  связи с введением отечественного ГОСТа (ГОСТ Р МЭК 62606,  Издание 1.0 2013-07) на устройства защиты от  дугового пробоя (УОДП - проект ГОСТ IEC 62606), принято решение изменить  аббревиатуру УЗДП на УЗИс, в соответствии с ГОСТом.

Устройство защиты от искрения УЗИс УЗМ-51МД.
Страницы: Пред. 1 ... 8 9 10 11 12
Ответы
 
Цитата
Сергей Леонтьев написал:
Варистор есть? Есть. Он мгновенно закорачивает при перенапряжении за 25 нс? Закорачивает.
Вы плохо понимаете принцип работы варистора. Он ничего не закорачивает. Он пытается ограничивать напряжение при превышении (>700В).
Он предназначен для "поглощения" коротких импульсов (коммутационных и пр.)
 
Цитата
Сергей Леонтьев написал:
Сомнительно, что счётчики оставляли без защиты, но всяко бывает. Но УЗО не поможет, тогда нужен дополнительный автомат, дифавтомат или предохранитель.
Согласен что УЗО не поможет. Нужно отключающее устройство. И да, счетчики оставляли без защиты. В домах 1980 года выпуска именно такие щитки. Наверное считали, что достаточно для защиты обще-домового автомата на стояк. Может для экономии. В любом случае УЗМ должно входить в зону защиты отключающего устройства. А что там будет...дифавтомат или просто автомат не столь важно.
Изменено: Павел Бусло - 30.01.2018 11:35:11
 
Цитата
Элек написал:
Цитата
Сергей Леонтьев  написал:
Варистор есть? Есть. Он мгновенно закорачивает при перенапряжении за 25 нс? Закорачивает.
Вы плохо понимаете принцип работы варистора. Он ничего не закорачивает. Он пытается ограничивать напряжение при превышении (>700В).
Он предназначен для "поглощения" коротких импульсов (коммутационных и пр.)
Хорошо, не закорачивает, при 1.2 кВ у него сопротивление 12 Ом, при 1.5 кВ - 0.2 Ом, а при 2 кВ - 0.0006 Ом. Кроме того, говорят, в результате старения напряжение срабатывания уменьшается.

Для таких ограничителей напряжения стандарт МЭК рекомендует (IEC 61643-12):



Честно говоря, gG 32A, неудобный номинал, во многих установках он будет сгорать раньше срабатывания автоматов при обычных коротких замыканиях. aM 32A мало кто продаёт, aR 63A дороговат.

Вот если бы в УЗМ-51МД стоял бы варистор чуть больше, не 20 мм, а 32 мм, то было бы гораздо удобнее. А стоимость не сильно выше.
Изменено: Сергей Леонтьев - 30.01.2018 13:17:23
 
Цитата
Сергей Леонтьев написал:
Цитата
Сергей  написал:
Нужна идея, как в подобном
Фильтр ЭМП, электромеханическое УЗО??
А спасут ? Особенно непонятно про УЗО в этом качестве.
 
Цитата
Сергей написал:
Цитата
Сергей Леонтьев  написал:
Фильтр ЭМП, электромеханическое УЗО??
А спасут ? Особенно непонятно про УЗО в этом качестве.
Ну, дифференциальный трансформатор УЗО и синфазный дроссель простейшего ЭМП, близнецы братья ж?! ;) Поставьте перед УЗО три конденсатора для подавления синфазной помехи и получите ЭМП, мне так кажется.  По крайней мере, электромеханическое УЗО сигнал Powerline адаптеров давит не хуже 20 м провода.

А насчёт спасут ли, то ж дело тёмное. Если бы УЗМ-51МД выполнял бы требования ГОСТ (или МЭК) на УЗИс, и брал сигнал бы не с делителя, а с шунта, то да, но тогда бы это был бы уже не УЗМ-51МД.
Изменено: Сергей Леонтьев - 05.02.2018 10:57:24
 
Цитата
Сергей Леонтьев написал:
Если бы УЗМ-51МД выполнял бы требования ГОСТ (или МЭК) на УЗИс, и брал сигнал бы не с делителя, а с шунта, то да, но тогда бы это был бы уже не УЗМ-51МД.
"давайте спорить о вкусе омаров, с теми кто их ел" (Жванецкий) - откуда Вы всё "знаете"? Ваши умозаключения ни о чём.
 
Цитата
Элек написал:
...откуда Вы всё "знаете"? Ваши умозаключения ни о чём.
Перед тем как поставить УЗМ-51МД, и в квартире, и на даче, я ознакомился с предметов. В частности, разрешите напомнить ГОСТ Р МЭК 62606:
Цитата
9.9.5 Тест нежелательного расцепления
9.9.5.1 Общая часть
УЗИс должно пройти тесты в 9.9.5.2, 9.9.5.3 и 9.9.5.4 для гарантии, что устройство не
производит отключение в ситуациях, когда оно не должно этого делать.
9.9.5.2 Тест перекрестных помех
В две распределительные сети, установленные как можно ближе на одной панели,
подаются одни и те же фаза и нейтраль, как описано на рисунке 16, одна с защитой УЗИс, а другая без (но с традиционной защитой от перегрузки). Обе сети соединяются с резистивной нагрузкой, потребляющей ток, равный 5 A.
Искрение инициируется дуговым генератором в сети без УЗИс, согласно условиям испытаний
9.9.2.4. Искрение должно иметь продолжительность 0,5 с для сети 230 V или 1 с для сети 120 V, УЗИс не должно производить отключение.
 
Всё же, нужна возможность заблокировать функцию защиты от искрения. Кто-то принёс что-то такое, из-за чего за сегодня раз 20 сработало, а я не дома, чтобы выкрутить хотябы. В таком виде устройство не годится для эксплуатации в многокватирном доме... Такая доработка ПО может быть сделана, или надо отказываться от устройства и менять на УЗМ-51М, если хочется защиту от перенапряжения оставить?