УЗМ-51М, Переодическое включение - выключение
 
Добрый день. У меня возникла проблема в Переодическом включением - выключением УЗМ-51М.
На выбор напряжения он не реагировал. Так как ему больше года я вскрыл и заменил
конденсатор 220х35. УЗМ сталсебя вести по другому. Теперь нижний индикатор стал мигать
зеленым-красным-зел.... и реле вообще не включается. Я сам всю жизнь связан с электроникой
и хотелось бы починить технику. УЗМ проработал всего 2 года. В подъезде 3 раза было 380в.
он меня выручал а сейчас сломался. Что нужно сделать чтобы оживить УЗМ? Да, программатор
есть "Тритон". С уважением Владимир.
 
Присылайте к нам на диагностику.
 
Цитата
Владимир Булатов написал:
Что нужно сделать чтобы оживить УЗМ?
Этот конденсатор можно было и не менять. Обычно в старой версии дохнет балластный конденсатор, жёлтенький прямоугольный. Вот его и надо поменять. Поставить можно 0.22мкФ на 630В.