Страницы: 1
Реле выбора фаз РВФ-02, При работе от одной фазы кратковременно отключается
 
На вход реле подается только одна фаза A1. Остальные отключены. Схема собрана по варианту №1 из инструкции при нагрузке менее 16А. В качестве нагрузки - контроллер мащностью 2 Вт и контактор на 95А, периодически включающийся. Так вот в 25% случаев при коммутации контактора происходит отключение питающей фазы с морганием светодиодов. В этот момент пропадает питание контроллера и он перезагружается. Это нормальная работа устройства? Мне кажется при работе от одной фазы он должен видеть отсутствие других и даже не пытаться переключаться.
 
Перво-наперво надо устранить коммутационные помехи, создаваемые при включении/отключении контактора. Вот что у Вас происходит при коммутации:

Высоковольтные импульсы "гуляют" по все сети и могут вызывать проблемы в самых неожиданных для Вас местах (контроллер, РВФ и пр). Также это вызывает быстрый износ (подгорание) контактов управляющего им реле.
Один из способов устранение искрения - подключение параллельно катушке контактора снабберной цепочки, например - http://meandr.ru/sb-2-1