Импульсное реле РИО-1 и РИО-2
 
Здравствуйте!

Идея была такая:
Хочу управлять освещением 220В с ПЛК, но иметь аварийный режим, когда кнопочные-выключатели напрямую управляют импульсными реле.

1) Обычные выключатели-кнопки подключены как ко входу ПЛК, так и ко входу Y реле.
2) Если управление идёт с ПЛК, то ключается БП, который всегда дает на вход Y1 +24В, а вход Y2 будет подключен к выходу ПЛК.
Таким образом включая и выключая порт ПЛК можно выключать и включать реле.
3) Если ПЛК отказал и мы перевели всю систему в ручной режим, но БП, который дает напряжение на вход Y1 и Y2 отключается.
И реле управляется импульсами от выключателя по входу Y.

Однако, после тестирования выявил следующее:
1) РИО-1 действительно не требует оперативного питания и срабатывает при подключении к N - минуса, а к Y - плюса БП.
2) РИО-2 ТРЕБУЕТ оперативного питания для работы, и срабатывает только когда есть ещё и напряжение на входе A1.

Таким, образом при помощи реле РИО-1 АСDС24В можно коммутировать фазу 220В, подключенную к контактам 14 и 11.
А вот при помощи реле РИО-2 АСDС24В
3) Самое обидное, реле реагируют только на ИМПУЛЬСЫ по входам Y1, Y2.
То есть если на входе Y1 всегда +24В, мы подали напряжение на вход Y2 -  реле выключилось. Далее сняли напряжение с входа Y2, но реле не включилось обратно. А включится только если снять напряжение со входа Y1 и снова подать.
Это убило всю мою идею. Осталось попробовать на вход Y1 подавать не постоянные +24В, а импульсы с какой-то частотой (например 100Гц), тогда по идее реле должно срабатывать.