+7(812)410-17-22, +7(800)100-42-20 (бесплатно по России)
время работы: пн-чт с 9 до 16-30 пт с 9 до 15-30

ИНТЕРНЕТ - МАГАЗИН


Корзина
0 товаров
на сумму
0 руб.
Личный кабинет Войти |   Регистрация
УЗИс-устройство защиты от искрения УЗМ-51МД
УЗИс-устройство защиты от искрения УЗМ-51МД
 
Вместо предисловия.
Около двух десятков лет прошло с момента изобретения и начала производства первых устройств обнаружения дуговых разрядов и искрения в электропроводке AFCI (Устройство-прерыватель дугового разряда). Применение этих приборов позволяет обнаружить искрение в электропроводке на начальном этапе развития аварийного процесса и обесточить повреждённый участок домашней сети и, тем самым, предупредить воспламенение окружающих предметов и пожар в доме.

            Насколько эффективны AFCI? Действительно-ли они способны уменьшить количество пожаров из-за искрения в электропроводке? На эти вопросы попыталась ответить NEMA (Национальная ассоциация производителей электрооборудования США). Недавно на сайте NEMA - www.afcisafety.org   была опубликована статья "THE IMPORTANCE OF ARC FAULT CIRCUIT INTERRUPTER TECHNOLOGY" - http://www.afcisafety.org/files/Importance%20of%20AFCI%20White%20Paper%2020120321.pdf . В этой статье впервые сделана попытка, на основе анализа статистических данных о причинах пожаров в США с 2002 по 2009 годы - годы начала массового внедрения AFCI в жилых домах страны, сделать вывод об эффективности технологии AFCI для предупреждения пожаров в жилых домах.

Вот перевод этой статьи - http://узис-узм.рф/2017/05/02/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%­89%D0%B8%D1%82%D0%B0/

Противопожарное устройство защиты от искрения (УЗИс)
ВНИМАНИЕ! Абсолютная инновация на  Российском рынке защитных устройств -  начато массовое производство первого отечественного устройства защиты от пожаров, вызванных неисправным электрооборудованием - УЗМ-51МД



УЗМ-51МД - устройство защиты от скачков напряжения, совмещённых с устройством защиты от искрения (УЗИс).
Это  устройства защиты от сетевых возмущений (защита от импульсов, скачков и  провалов напряжения) совмещённые с устройством защиты от искрения  (УЗИс) = Arc Fault circuit interrupter (AFСI). Устройство защищает от  скачков и провалов напряжения, а также, позволяет обнаруживать дуговые  явления (искрение) в электропроводке и отключать напряжение во избежание  пожара.



УЗМ-51МД было разработано с учётом требований стандарта DIN EN 62606 (VDE 0665-10)/IEC 62606.
Устройство соответствует требованиям  ГОСТ IEC 62606.
Применение  этого устройства позволит снизить вероятность возникновения пожара при  плохом контакте в сети потребителя (плохой контакт в розетке,  удлинителе, повреждённый провод и пр).
Проверка макета см - http://www.youtube.com/watch?v=ZRNEE61dNxY
Время срабатывания, в зависимости от тока дуги;
Испытательный дуговой ток          2,5А,  5A,   10A,   16A,   32A,
Максимальное время отключения   1с,   0.5с,  0.25с, 0.15с, 0.12с
Виды аварий в электросетях и средства защиты от них



Виды аварий в электросетях, на которые реагирует УЗМ-51МД

Времена отключения УЗИс обеспечивают дополнительную защиту от параллельных дуговых пробоев в некоторых пересекающихся областях.
Только  устройства защиты от дугового разряда могут обеспечить защиту от  последовательных дуговых пробоев. Модульные автоматические выключатели  непригодны для таких случаев.
На рисунке ниже показаны стандартные  кривые срабатывания модульных автоматических выключателей для  характеристик B, C и D, а также кривая отключения для УЗИс УЗМ-51МД и  УЗМ-51МДТ.


На УЗМ-51МД установлена гарантия пять лет.

На  прошедшей в г. Уфе 27-30 октября выставке "Энергетика БРИКС и ШОС"   устройство защиты от дугового разряда УЗМ-51МД награждено дипломом 1-й  степени.

Видеодемонстрация работы УЗИс УЗМ-51МД - http://www.youtube.com/watch?v=RNi9LEQ5RGM

Часто задают вопрос; - почему Вы не делаете двухполюсное отключение при аварии (это касается и УЗМ-51М и УЗМ-51МД)? И при этом приводят кучу различных обоснований этого.
Отвечаю;
1.  Не вижу смысла. Ведь по всем ветвям квартирной сети стоят однополюсные  автоматы. Задача УЗМ обеспечить защиту оборудования от возгорания при  скачках напряжения в сети (или при обнаружении дуги для УЗМ-51МД), а для  этого достаточно разорвать только один провод.
2. На сегодня нет  технической возможности сделать это, так как ни один производитель реле  не  выпускает двухполюсные бистабильные реле на токи до 60...100А (может  просто таких не знаю, но это не меняет дела). Ставить два реле - нет  гарантии их обоюдного срабатывания (нет механической связи между реле),  да и габариты с ценой вырастут.

Часто задают вопрос - почему УЗИс совмещено с УЗМ-51М?

Сделано это по ряду причин;
- УЗИс хорошо дополняет функции УЗМ-51М.
- УЗИс хорошо "слышит" 1-2-х амперную последовательную дугу на фоне общего тока потребления 60А.
- отработанная технология сетевого расцепителя на базе мощного бистабильного реле
-  отсутствие технологической возможности самостоятельного производства  УЗИс с АВ, АВДТ или УЗО. Для этого нужна кооперация с предприятиями,  выпускающими подобные приборы. Но они, пока, не проявляют интереса к  этой теме.

По поводу того, где лучше устанавливать УЗИс - на входе в квартиру или на отходящие линии?

Мнения разные.
1. Одни считают, что достаточно одно УЗИс установить на входе, да и дешевле получается.
2.  Другие - что его надо устанавливать только на отходящие линии и при  этом оно должно быть совмещено или с автоматом защиты, или с диф.  автоматом, или с УЗО.

Плюсы и минусы различных вариантов установки УЗИс УЗМ-51МД;


Вопросы, ответы и пожелания с разных форумов:

SB3  - "…Наладьте производство этих AFDD в виде отдельного модуля! Кто-то  может, купит себе один в квартиру, в дома точно будут по одному брать.  На тот же второй этаж некоторых домиков и т.д."
- А чем он будет  отключать аварийную ветку сети? Насколько сложнее будет его монтаж, ведь  сквозь него надо пропустить весь контролируемый ток? Состыковать его с  автоматом защиты? А с каким и какого производителя? Может внешний  контактор поставить? Или УЗО им "провоцировать"?

EvilGremlin - “…подумайте над чистым AFD в 1 модуль шириной”
–  А как Вы себе это представляете УЗИс+коммутационный механизм (реле или  механику)+4 (или, как минимум, 3) клеммы в таком корпусе?

EvilGremlin- “AFD в новом УЗМ отключать можно будет?”
–  Нет, эта функция отключаться не будет. Она никому не мешает при  нормальной её работе. Если будут обнаружены проблемы в её работе с  какими-бы то ни было нагрузками – будем их решать, а не делать её  отключаемой.

Songo– "Я за отдельный девайс, ибо не всегда нужна УЗМ, а УЗИс поставить хотелось бы и не один".
-  Дело в том, что УЗИс по "железу" намного сложнее, чем УЗМ. При этом  УЗИс имеет всё необходимое "железо" для выполнения функции УЗМ+УЗИс. То  есть функции УЗМ ему "достаются" бесплатно, в "нагрузку".

Как найти аварийную ветку цепи

Допустим, УЗМ-51МД стоит на вводе в помещение. Сработал. Включаем вручную - отрубается опять по "дуге".
Выключаем  все автоматы после УЗМ-51МД. Если все АВ выключены - дуги не будет. А  потом, поочерёдно включаем их. При включении аварийной ветки УЗМ-51МД  снова сработает - значит это и есть аварийная ветка сети.
Ничего сложного.
Тем более, что авария - явление достаточно редкое.

Хуже всего если в щитке УЗМ с УЗИс нет, Вас дома тоже нет, а дуга есть.

Сейчас готовится к выпуску тестер электрических розеток для проверки УЗИс, УЗО и правильности подключения проводов в розетке.
Тестер  включается в обычную розетку. Он показывает положение нулевого и  фазного проводников, наличие РЕ. Нажатие на кнопку имитирует наличие  дуги в цепи нагрузки, при этом УЗИс должно сработать. Ещё одна кнопка  имитирует ток утечки для проверки работоспособности УЗО - оно тоже  должно сработать.
Планируемое начало выпуска - июнь 2017г.

В  связи с введением отечественного ГОСТа (ГОСТ Р МЭК 62606,  Издание 1.0 2013-07) на устройства защиты от  дугового пробоя (УОДП - проект ГОСТ IEC 62606), принято решение изменить  аббревиатуру УЗДП на УЗИс, в соответствии с ГОСТом.

Устройство защиты от искрения УЗИс УЗМ-51МД.
Страницы: Пред. 1 ... 5 6 7 8 9
Ответы
 
Цитата
admin написал:
Цитата
 Сергей Леонтьев  написал:
лишь бы его варистор не долбанул бы в ответственный момент.
С 2014 года, не было не единого случая, не "долбанет".
Строго говоря, Вы не знаете о таких. А вот стали ли выжившие Вас извещать о том, что-то пошло не так, это вопрос.  ;)

Я нашёл ответ на свой вопрос в "Low-voltage surge protective devices – Part 12: Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems - Selection and application principles", IEC 61643-12, Edition 2.0, 2008-11, Приложение P, стр. 152

Где даётся оценка и измерения максимальной величины тока для волны 8/20, который может пройти сквозь gG 32 A, преддуговое i²t = 1300 А²*с, как 0.75*sqrt(1300/14.01) = 7.2 кА. Типа как раз для УЗМ-51МД.

А я собрался поставить, на пути распространения волны от дома aM 63 А, так что, если предположить, что входным УЗИП, который перед автоматом, счёчиком и УЗО, можно в этом случае пренебречь, то  может приключится и 0.75*sqrt(7000/14.01) = 16.8 кА
Изменено: Сергей Леонтьев - 12.10.2017 19:33:48
 
Цитата
admin написал:
Цитата
 Сергей Хазов  написал:
Да, они так и сказали отправят на завод на диагностику (ремонт). Если с Вашей стороны будет возможность как то организовать замену на УЗМ -51М или УЗМ-50М буду только рад. Продавец менять отказался.
Ясно, мы разберемся. Заменим не волнуйтесь.
Получил от продавца обратно УЗМ-50МД. Не заменили. Дождался пока привезут мой вырубающий лобзик из деревни
Результат на видео. https://youtu.be/FT_niqUvYbI Оба УЗМ от него вырубаются. Возможно отправить напрямую Вам для обмена на УЗМ-51М (равнозначны по цене)?
Изменено: Сергей Хазов - 25.10.2017 20:30:54
 
Цитата
Сергей Хазов написал:
Цитата
 admin  написал:
Цитата
 Сергей Хазов  написал:
Да, они так и сказали отправят на завод на диагностику (ремонт). Если с Вашей стороны будет возможность как то организовать замену на УЗМ -51М или УЗМ-50М буду только рад. Продавец менять отказался.
Ясно, мы разберемся. Заменим не волнуйтесь.
Получил от продавца обратно УЗМ-50МД. Не заменили. Дождался пока привезут мой вырубающий лобзик из деревни
Результат на видео.  https://youtu.be/FT_niqUvYbI  Оба УЗМ от него вырубаются. Возможно отправить напрямую Вам для обмена на УЗМ-51М (равнозначны по цене)?
Сергей! Ну понятно что прибор срабатывает и срабатывает правильно. Все дело именно в вашем инструменте. Чтобы работать не исправным инструментом вы хотите исключить срабатывание на дугу?? Оправдано ли? Стоимость вашего лобзика меньше чем УЗМ.
Я не собираюсь вас отговаривать, но давеча один мой заказчик решил сменить стабилизатор теплаком 555 от бастион на ресанту по причине того что он отключает котел от сети часто и котел не работает.. ну причина то не в стабилизаторе и мне это понятно, так и у вас мне кажется.
 
Здравствуйте. Хочу попросить совета, что делать с устройством УЗМ-51МД. На устройстве есть маркировка v.8
Ситуация такая. Имею три ложных (по моему мнению) срабатывания устройства. Два срабатывания произошло ночью в период от 5:30 до 8:30, а третье срабатывание произошло ночью в районе 23 часов. Причем вечернее отключение совпало с утренним. При этих срабатываниях на устройстве горят оба светодиода красным цветом. Судя по инструкции сигнализация сигнализирует о наличии дуги или искрения. На момент срабатывания в домашней сети было включено минимум электроприборов. (телевизоры в спящем режиме, холодильник). Первый вопрос ,что могло послужить данному отключению?  И второй вопрос судя по инструкции устройство должно было повторно включиться, что не произошло. Почему не было АПВ? Посоветуйте как быть в этой ситуации. Устройство эксплуатируется в течении 2 месяцев.
 
Цитата
Павел Бусло написал:
Имею три ложных (по моему мнению) срабатывания устройства.
Надо обновить прошивку. Присылайте (Почта России, оплата получателем)/приносите.
Страницы: Пред. 1 ... 5 6 7 8 9