УЗМ-50Ц, Подробнее об устройстве.
 
Здравствуйте! В характеристиках устройства не обнаружил точность измерений. Также, хотелось бы узнать более подробно, что находится внутри: например, какой БП, какой процессор, как измеряется ток. Какие вообще есть отличия от известного всем до мелочей УЗМ-51М? Поставляется ли (или будет поставляться) данное устройство в Беларусь?
Страницы: Пред. 1 2
Ответы
 
Цитата
Элек написал:
Цитата
"...вопрос, почему напряжение показывает на 5-6 вольт выше, чем на мультиметре или вольтметре ВАР-М01-08? причем это на всех трех устройствах, которые у меня есть"
Эта тема поднималась на Мастерсити -  http://www.mastergrad.com/forums/t40813-voltmetr-peremennogo-toka-na-din-reyku/?page=7#post6106766
Повторюсь:  Калибровка ВАР-М01-08 производится на Omicron CMC 356.
ВАР-М01-08 измеряет напряжение и ток True RMS.  
Результатам измерения приборами Ретом-21, APPA и UNI-T с измерением True  RMS и автоматическим переключением диапазонов я верю больше, чем  показаниям Mastech с диапазоном измерения 300А.

про ВАР-М01-08 я понял, я имел ввиду УЗМ50Ц. У этих двух устройств принцип измерения напряжения разный?
 
Цитата
Иван написал:
про ВАР-М01-08 я понял, я имел ввиду УЗМ50Ц. У этих двух устройств принцип измерения напряжения разный?
Одинаковый
 
Цитата
Элек написал:
Цитата
 Иван  написал:
про ВАР-М01-08 я понял, я имел ввиду УЗМ50Ц. У этих двух устройств принцип измерения напряжения разный?
Одинаковый
вот, в этом и вопрос, я подключал УЗМ50Ц и ВАР-М01-08. измерения проводил без нагрузки. УЗМ50Ц показывал напряжение на 5-6 вольт больше, чем ВАР-М01-08
 
Также столкнулся с неправильным измерением напряжения УЗМ-50Ц. Тоже без нагрузки. В моём случае разница с измерительными приборами 8 вольт в большую сторону (222 вольта 2 мультиметра и осциллограф, а УЗМ-50Ц - 230 В). Написал в Меандр и сюда, может можно что-то сделать... Если нет, тогда верну и возьму РН-106. Жаль только что тогда придётся переделывать разводку в щитке.
Изменено: yopopt - 27.09.2017 23:38:57
Страницы: Пред. 1 2