+7(812)410-17-22, +7(800)100-42-20 (бесплатно по России)
время работы: пн-чт с 9 до 16-30 пт с 9 до 15-30

ИНТЕРНЕТ - МАГАЗИН


Корзина
0 товаров
на сумму
0 руб.
Личный кабинет Войти |   Регистрация
Задержка переключения на ЕЛ-11М-15
Страницы: 1
Задержка переключения на ЕЛ-11М-15, Не выставляется
 
Доброго дня всем.
На реле ЕЛ-11М-15 (стандарт) не выставляется задержка. Никакой разницы как выкручивать (что влево до конца, что вправо) - как переключалось сразу без задержки, так и переключается. Это что - брак? Или все такие?
 
Пришлите нам на диагностику и мы ответим вам на этот вопрос. Адрес: 196240, Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д.1, пом. 68Н для МЕАНДРа
 
Цитата
Дмитрий написал:
На реле ЕЛ-11М-15 (стандарт) не выставляется задержка.
А как вы проверяли?
Если отрываете фазу от реле - задержки не будет.
Если отрываете фазу на вводе шкафа (при наличии нагрузок) - будет. При обрыве фазы на вводе - нагрузки делят линейное напряжение оставшихся фаз пополам и оно присутствует на входе оборванной фазы реле и задержка отрабатывается.
Страницы: 1