Одномодульный вольтметр-амперметр на DIN рейку - ВАР-М02
Страницы: 1
Одномодульный вольтметр-амперметр на DIN рейку - ВАР-М02
 
Готовится к выпуску одномодульный вольтметр-амперметр на DIN рейку ВАР-М02, планируемое начало серийного производства - сентябрь 2014

Основные характеристики:
Диапазон измеряемого напряжения, В - АС60...450
Частота измеряемого напряжения, Гц - 40...70, *400
Измерение тока     - Встроенный трансформатор тока
Диаметр отверстия для провода – 13 мм
Диапазоны измерения тока, встроенный трансформатор тока, А  
- 0...1.0, подключение к клеммам Е-Е2
- 0...5.0,  подключение к клеммам Е-Е1
- 0...30.0, провод сквозь боковое отверстие
Диапазон тока, внешний трансформатор тока, А -   До 1000
* - по заказу
       Перед началом эксплуатации необходимо установить предел измерения  тока, т.е. согласовать показания прибора с коэффициентом трансформации  трансформатора.
Установка предела измерения тока производится с  помощью кнопки "МАСШТАБ" на корпусе прибора. После подачи питания на  Вольтамперметр нужно удерживать нажатой кнопку более 5 секунд. Прибор  перейдет в режим установки предела измерения тока. При этом на  индикаторе амперметра будет показан установленный предел измерения и  индикатор перейдет в мигающий режим. Дальнейшие нажатия на кнопку будут  изменять предел измерения по кольцу в следующей последовательности:
1.00А**  - 5.0А** - 10.0А - 15.0А - 20.0А – 30.0А** - 40.0А – 50.0А – 60.0А –  75.0А – 80.0А – 100А – 125А – 150А – 200А – 250А – 300А – 400А – 500А –  600А – 750А – 800А – 999А
** Прямое измерение. Предел не требует внешнего трансформатора тока.
После выбора нужного предела измерения через 20 секунд прибор запомнит выбранный предел и перейдет в рабочий режим.
 
Добрый день, у меня трех фазное напряжение, имеется три таких вольт амперметра (картинка при рекламе кстате с моего щита) , каждый силовой фазный провод проходит сквозь отверстие, напряжение подается на клеммы а 1, так вот если на один вольтамперметр на клемму а 2 подается  физический ноль то все работает нормально, а вот если между всеми тремя вольтамперметрами тупо соединить клеммы а2 (ноль не подавать) то вольтамперметры тоже работают как так?
 
Доброго здравия!
В заголовке 14г опечатка? Или устаревшее сообщение?