УЗМ-51м, Индикация редко желтый/красный нагрузка не отключается - возможно скачки напряжения (малый разброс)
 
Добрый день.
Данная покупка УЗМ51М - 29.12.2017г., установка 03.01.2018г. диапазон 250В/190В.
Три раза наблюдал индикацию желтый/красный в течении 3-5сек (могу ошибаться по времени, но не очень) потом желтый/зеленый. Взял цифровой вольтметр (показания возможно неточные) он показывал скачки 240 до 246В, 240 до 242В. Померил в 19:00 чуть упало 232-236В индикация желтый/зеленый. Сейчас в 9:26 показания 236В индикация желтый/зеленый. Скачки напряжения менее 1с.
Как то пробовал диапазон 240-190В - сработал отключил нагрузку, потом то и решил поднять до 250В.
Сейчас в 9:37 напрядение 231-234В.

Сам вопрос такое поведение индикации может быть нормальным, т.е. если порог 250В то при входном напряжение 246-248В какая должна быть индикация именно при таком поведении сети когда приближается к верхнему значению но не превышает его ?
Изменено: Юрий Ю - 23.01.2018 09:41:00
 
Поставьте пороги 175/265 В.
 
Вопрос а не слишком большой для бытовой - может 190/255 В. хотя бы?
 
На наших сетях и этого мало. Я у себя на даче поставил 160/270 В.