Ультратонкие автоматы
 
Просто хочу высказать несколько своих мыслей и пожеланий Меандровцам.
Недавно случайно увидел, что появились автоматы у них, да еще 2 раза уже по ширине.
И возникли такие мысли: если они такие узкие - не пострадала ли надежность? дугогасительная камера и проч элементы - все же меньше?
Конечно автоматы с фишкой - но нужна ли она? мне кажется, если бы они были бы обычного размера - они может быть имели бы больше доверия. Все равно все так или иначе ориентируются на стандартный размер.

В целом у Вас есть реально проверенные и хитовые продукты (УЗМ/Вольтметры-амперметры, реле РИО)
Уже есть доверие у покупателей к Вашему имени. Да и многим думаю хочется покупать российские технические продукты.
Было бы очень здорово - чтобы Вы расширили свой ассортимент продукции "банальной модулькой":  автоматические и неавтоматические выключатели (хотелось бы увидеть автоматы на 6000кА-10000кА.), УЗО, диффы. Было бы здорово если бы сделали селективные автоматические выключатели (они есть не у всех брендов) и стоят не дешево.

Кто пользует ультратонкие автоматы - есть какие отзывы?
 
Цитата
Aleksey Warez написал:
Кто пользует ультратонкие автоматы - есть какие отзывы?
Мы  их используем у себя, в Меандре, в стендовом оборудовании.
В одном из стендов (стенд проверки реле ограничения тока) через такой автомат (В6) идёт зарядка конденсаторов, ёмкостью 3000мкФ от сети.
Количество срабатываний - за 100. И ни каких проблем пока нет.
Ещё, они стоят у меня на даче, и тоже ни каких проблем.
 
Заказали автоматы ВА9-1 С6. Пришли к нам на монтажный участок сегодня 27.09.17. В партии из 12шт. у 2-х автоматов оказался дефект: при переключении в положение ВКЛ. механизм взвода самопроизвольно срывается в положение ОТКЛ. Дефект проявляет себя нестабильно: может несколько раз подряд взвестись нормально или сорваться один раз после 10 серий включения/выключения, а может и также несколько раз подряд срываться, не позволяя автомату включится. На одном из бракованных автоматов дефект выражен сильнее на втором слабее (частота срыва ниже). Также, смутила синяя маркировка автомата с логотипом ЭТМ, выполненная как-будто техническими чернилами (по типу тех, которыми электромонтажники подписывают бирки на кабелях), что несколько расходится с фирменным стилем компании МЕАНДР (весьма аккуратным, с приятным лаконичным дизайном и лазерной маркировкой на боковинах). У этих же автоматов на боковых стенках, имеется выдавленный в пластике некий логотип DL. Посмотрели в инете - оказалась китайская марка представленная на Aliexpress и выпускающая, помимо прочего, точно такие же узкие автоматы. Возник вопрос: то ли Меандровцы придумали такие автоматы, но разместили их производство в Китае, а уже китайцы, не гнушаясь плагиатом (или с разрешения МЕАНДР), продают их под своей маркой. Либо же наоборот: сие автоматы изначально являются продуктом Китайской Республики, которые где-то были замечены ЭКМовцами и впоследствии выданы за собственную продукцию - на этот счёт хотелось бы получить соответствующие комментарии представителей компании МЕАНДР. В принципе сертификат соответствия имеется (в котором, кстати, упомянута китайская родословная аппаратов) и с их применимостью проблем быть как бы не должно, но качество полученных нами образцов (2 бракованных автомата из 12 - статистика печальная) расстроило и насторожило по поводу их надежности в процессе последующей эксплуатации на удаленных объектах серьёзных заказчиков (Газпром, Транснефть). Думаю, что компании не помешало бы усилить контроль качества в отношении данной продукции. В остальном же идея с такими автоматами хорошая, у нас, например в одном из изделий с их помощью удалось уместить всю автоматику (c потреблением не более 6A) на одной DIN-рейке в шкафу, что было очень важно (собственно для этого они и были закуплены). Кроме этого, есть опасения что данные автоматы (в силу малых размеров) не смогут качественно работать на токах свыше 16А, и, если у ЭКМ есть протоколы испытаний (кроме представленного на сайте сертификата) на соответствие заявленных характеристик реальным результатам испытаний, то очень бы хотелось на них взглянуть. Надеемся, что качество данной продукции возрастет со временем и встанет на один уровень с остальной продукцией компании, которая заслуженно зарекомендовала себя с хорошей стороны, а перечисленные недостатки будут устранены - очень хочется иметь возможность применять такие автоматы в будущем и быть уверенным в их надежности и долговечности.
Изменено: Дмитрий Королев - 28.09.2017 11:09:02
 
Вот это интересная информация, хотелось бы услышать комментарии Меандровцев по поводу места производства автоматов и их надежности.
 
Цитата
Aleksey Warez написал:
Вот это интересная информация, хотелось бы услышать комментарии Меандровцев по поводу места производства автоматов и их надежности.
Место производство написано, никто никогда этого не скрывал. Но автоматы мы считаем имеют отличное будущее и по растущим объемам нам это понятно.
Другое дело глюк с "взводом", мы собираемся с ними общаться лично на производстве и решать данный вопрос. Но на надежность срабатывания и работы это никак не влияет. Если взвелся, то отработает четко.
По протоколам прогрузки автоматов, они будут в ближайшее время + я думаю и видео нам предоставят, о фактическом их состоянии после испытаний, вплоть до "краштеста".
 
Добрый день!

С автоматами - попробовал, эксплуатирую (хотелось бы видеть, кстати, заводскую методику их поверки). Идею продукции расцениваю как великолепную, позволяющую реализовать многие вещи при ограниченных габаритах. Один щит ваших автоматов три года ждал. :-)

Но почему такой узкий номинальный ряд? Где автоматы для защиты автоматики и электроники номиналами по длительному току менее 6 Ампер (0,5, 1, 2 Ампера)?!
Глупо ставить на зуммер, реле контроля напряжения или роутер (и тому подобную слаботочку) 6 ампер, пусть даже и характеристики B. При каком-либо отказе, вызывающем, к примеру, протекание тока в 5 Ампер в месте отказа выделяется киловатт, что несколько пожароопасно. Плюс эксплуатация начинает испытывать непреодолимый зуд подключить туда что-то лишнее.

Сейчас это вынуждает ставить предохранители, но и тут нас ожидает беда в случае с трехфазным питанием - предлагаемые меандром держатели предохранителей рассчитаны почему-то на 250 Вольт (надо 400). А в однофазном подключении (при ограниченных габаритах) наиболее миниатюрными оказываются клеммы сторонних производителей с предохранителем...
Всего наилучшего.
 
Цитата
Вячеслав Михалев написал:
Но почему такой узкий номинальный ряд? Где автоматы для защиты автоматики и электроники номиналами по длительному току менее 6 Ампер (0,5, 1, 2 Ампера)?!
Полностью поддерживаю! У нас в типовой стойке стоит линейка из 8 таких тонких автоматов на 6A, а рядом приходится ставить 2 шт. одномодульных автомата на 2A, размером 17,5мм. каждый - смотрится очень не органично. А в другом щите так вообще 14шт. автоматов вряд и все на 2А - опять приходится брать модульку на 17,5мм. Уважаемые Меандровцы, расширьте пожалуйста линейку номиналов. И про заводскую проверку представитель ЭКМ ранее заявлял, что будет видео - пока нет, ждём...очень ждём!
Изменено: Дмитрий Королев - 23.04.2018 18:29:20
 
Добрый день!

По-прежнему хотелось бы видеть заводскую методику поверки данных автоматов.
Или хотя бы опубликуйте контрольную точку при перегрузке кратностью 2,55 - за какое время должен отключиться автомат, чтобы считать его исправным?
Какое время они должны гарантировано не отключаться при перегрузке кратностью 1,1?
Всего наилучшего.
 
Час добрый!
24.05.18г. получил посылку продукции меандр.
Сильно огорчило качество сборки некоторых корпусов "тонких" автоматов - щели, не до конца застегнутые фиксаторы. Попытка "дожать" не дала результата. Фигня какая, видно невооруженным глазом но, только не комплектовщика. Все заснял, и в случае пожароопасной ситуации при неблагонадежности автоматов буду иметь претензии (установка в щиток квартиры).
Только вот прошу, не надо - "скриншот в студию!" !!!
Сборка "гоувно". За слова отвечаю. Есть фото.
Казань.
 
Цитата
Slawa написал:
Добрый день!

По-прежнему хотелось бы видеть заводскую методику поверки данных автоматов.
Или хотя бы опубликуйте контрольную точку при перегрузке кратностью 2,55 - за какое время должен отключиться автомат, чтобы считать его исправным?
Какое время они должны гарантировано не отключаться при перегрузке кратностью 1,1?
Изменено: vas - 26.05.2018 15:45:17 (https://www.youtube.com/watch?v=7x1VdEcRRsQ - что -то подобное невесть какие ресурсы и ум необходимо иметь.)