Трёхфазное устройство защиты от неполадок сети УЗМ-3-63
Страницы: 1 2 След.
Трёхфазное устройство защиты от неполадок сети УЗМ-3-63
 
Единственное трёхфазное устройство защиты от неполадок в трёхфазной  сети, совмещающее в себе трёхфазное реле контроля напряжения +  трёхфазный контактор 3х63А + варисторная защита от импульсных помех по  каждой из фаз - УЗМ-3-63:



Обеспечивает быстродействующую защиту чувствительной трёхфазной нагрузки. Ширина корпуса - 6 модулей (105мм).
Имеет встроенную функцию контроля частоты - 45-55Гц.  За пределами этого диапазона частоты сети реле гарантировано выключено.
Можно  использовать эту функцию для разрешения подключения нагрузки  после  запуска генератора (ДГУ и пр).  При условии "нормального" напряжения  нагрузка будет подключена только когда генератор выйдет на рабочий режим  и будет готов принять нагрузку (частота сети более 45Гц).

ВНИМАНИЕ;
С января 2016 года взамен устройства защиты УЗМ-3-63 будет выпускаться УЗМ-3-63К.
Оно будет отличаться от предшественника только наличием клемм дистанционного управления.
Это позволит дистанционно включать/отключать нагрузку замыканием "сухого" контакта.
При аварийном состоянии сети (обрыв фазы, не правильное чередование фаз и пр.) реле не включится.
 
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, по какой причине могут попеременно мигать красные лампочки и отсутствует электричество.
До зимы все было о.к.
И может быть причиной сосед который подключился с этого же столба.
Спасибо.
 
Цитата
Дмитрий написал:
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, по какой причине могут попеременно мигать красные лампочки и отсутствует электричество.
До зимы все было о.к.
И может быть причиной сосед который подключился с этого же столба.
Спасибо.
Добрый день.
Обратите внимание на раздел РАБОТА УСТРОЙСТВА в паспорте и  на стр. http://meandr.ru/uzm63 там расписана вся индикация.
- Нарушение порядка чередования фаз - попеременное включение индикаторов.
 
А не подскажите, как это можно исправить?
 
Поменять местами любые две фазы между собой
 
На вводном автомате или можно на узм?
 
Где угодно
 
Спасибо большое, все заработало.
Вы меня спасли. Теперь все заработало как часы.
 
Добрый день! У меня проблема с подключением УЗМ-3-63К. Вход в дом трехфазный, также есть автономное питание от генератора через реверсивный переключатель. После установки в цепь УЗМ-3-63К трехфазное подключение от общей сети работает. Но при переключении на генератор - устройство не работает - индикаторы показывают нарушение чередования фаз. Каким образом можно решить данную проблему?
 
Поменять местами любые две фазы от генератора между собой